Разработку проектов газораспределительных систем следует вести на основании технических условий. Порядок разработки, утверждения и состав проектной документации следует предусматривать в соответствии с документом СНиП 11-01. Газораспределительные системы подразделяются по:

виду газа (природный, сжиженный углеводородный газ);
числу ступеней регулирования давления газа (одно- и многоступенчатые);
принципу построения (кольцевые, тупиковые, смешанные).

Согласование строительства газопровода производится органами местного самоуправления на основании Земельного кодекса России.
Для крупных и средних поселений, предусматривают многоступенчатые газораспределительные системы. Для малых городов, а также для сельских поселений рекомендуется система распределения среднего давления с шкафным регуляторным пунктом. Газообеспечение для предприятий общепита должно быть безопасным и оснащаться автоматической системой безопасности. Помещения предназначенные для установки газоиспользующего оборудования должно соответствовать требованиям СНиП 42-01 и другим нормативным документам.

Подземные газопроводы:
При проектировании подземных газопроводов в основном используются полиэтиленовые трубы. Выбор трассы прокладки газопровода зависит от планировки поселений, плотности застройки, проходящих рядом магистралей, характеристик газопотребляющих установок, безопасности эксплуатации с учётом перспективного развития, природных условий. Расстояние от рядом проходящих газовых труб, стен и других инженерных подземных сетей должно быть не менее 0,3-0,5 м. Так же расстояние между газопроводами зависит от возможности строительно-монтажных работ. При прокладке газопровода для неосушённого газа необходима установка конденсатосборника. На дренажных трубах, пересекающих газопровод необходимо предусматривать герметизацию отверстий и стыков на расстоянии 2 м в обе стороны. Глубина закладки газовых труб зависит от местности и почвы. На пахотных и орошаемых землях- не менее 0,1 м до верха газопровода. На оползневых участках на глубину не менее 0,5 м ниже зеркала скольжения. На участках подверженных эрозии не ниже границы прогнозируемого разрыва. На скальных, каменистых участках в газпроекте закладывается основание из глинистых грунтов толщиной не менее 10 см и высотой 20 см под будущий газопровод. А в некоторых случаях дно траншеи дополнительно усиливают бетонными и деревянными материалами. Для определения местонахождения газопровода устанавливаются опознавательные знаки.

Наружные газопроводы:
При проектировании наружной системы газоснобжения учитываются климатические особенности, рельеф, для чего участок предназначен, плотность застройки жилых домов. Выбор трассы осуществляется с учётом экономичности строительства, безопасности эксплуатации и возможности изменения погодных условий. Проекты наружных систем газоснобжения следует выполнять в масштабе предусмотренным ГОСТ 21.610, а именно в масштабе 1:5000. Продольные профили составляются для газопроводов на участках со сложным рельефом и для технически сложных объектов. Для местности со спокойным рельефом достаточно составить эскиз. На жилой территории как правило применяется подземная прокладка газопорвода. Конструкция газопровода должна предусматривать систему защиты труб от механических повреждений. Для этого изготавливаются футляры из сверхпрочных материалов, таких как сталь, асбестоцемент. Для трубопровода в футляре нужно спроектировать опору.

Прочность самого газопровода и шаг опоры должны определяться по рассчётам в соответствии с разделом «Расчёт газопроводов на прочность и устойчивость» СП 42-102, СП 42-103.

Размещение отключающего устройства на газопроводе бывает подземным и наружным. Оно устанавливается с учётом возможности монтажа и демонтажа. С этой целью предусматривают П-образные компенсаторы. Если трубы диаметром 100 мм и более — применяются линзовые или сильфонные компенсаторы.

При надземной установке компенсирующее устройство можно не предусматривать. Колодцы для размещения отключающего устройства выполняется из несгораемого материала, так же предусматривается гидроизоляция. Сам футляр для газопроводов выполняется из сверхпрочных материалов. Так же устанавливается опора для прочности и устойчивости. В футляре могут быть несколько газопроводов, при условии что они не будут соприкасаться. Концы футляра должны быть с герметичной манжетой. Для поддержки давления в системе газоснабжения предусматриваются газорегуляторные пункты и установки. Приборы учёта газопотребления подключаются в нежилом, вентилируемом помещении.